> 文章列表 > 模板安装验收规范及标准

模板安装验收规范及标准

模板安装验收规范及标准

模板安装验收规范及标准主要包括以下几个方面:

模板安装质量验收标准

1. 模板板缝拼接 :

模板板缝应拼接严密、平整、无错台。

模板拼缝部位应设置海绵条等防漏浆措施,且不影响结构观感质量。

2. 模板安装允许偏差 (以mm为单位):

轴线位移:柱、墙、梁为3mm,用尺量检查。

底模上表面标高:±3mm,用水准仪或拉线检查。

截面模内尺寸:基础±5mm,柱、墙、梁±3mm,用尺量检查。

层高垂直度:层高不大于5m时3mm,大于5m时5mm,用经纬仪或吊线、尺量检查。

相邻两板表面高低差:2mm,用尺量检查。

表面平整度:2mm,用靠尺、塞尺检查。

阴阳角方正:2mm,用方尺、塞尺检查。

顺直:2mm,用线尺检查。

3. 胶合板的质量要求 :

翘曲度:≤1%。

尺寸公差:长度公差±3mm,厚度公差12±5mm。

对角线之差:≤5mm。

拼缝缝隙最宽处:≤1mm。

板边缺损:≤10mm。

4. 模板安装观感质量 :

模板板面应平整、光滑,尺寸准确,尺寸偏差不大于2mm。

背楞焊接应牢固,刚度足够。

模板背楞在支架部位应预留圆孔,无扭曲、破损、毛刺,位置准确。

模板工程质量检验要求

1. 模板及其支架 :

应具有足够的强度、刚度、稳定性、严密性,确保混凝土达到清水效果。

2. 模板安装要求 :

模板接缝不应漏浆。

模板与混凝土的接触面应清理干净并涂刷隔离剂,不得使用影响结构性能的隔离剂。

浇筑混凝土前,模板内的杂物应清理干净。

对清水混凝土工程及装饰混凝土工程,应使用能达到设计效果的模板。

模板安装验收流程

1. 施工队内部自检 :合格后报现场技术员复检。

2. 技术员检验 :并联系项目部测量队进行仪器精确放样复合。

3. 填写申请单 :经复合无误后报请质检部进行检验。

注意事项

模板安装完成后,在浇筑混凝土前应由项目技术负责人组织验收。

模板及其支架的设计应根据工程结构形式、荷载大小、地基土类别、施工设备和材料供应等条件进行。

模板安装和浇筑混凝土时,应对模板及其支架进行观察和维护。

以上是模板安装验收的规范和标准要点。请根据具体工程要求和实际情况进行详细检查和验收

其他小伙伴的相似问题:

模板验收标准一览表哪里可以找到?

模板安装施工规范有哪些具体要求?

模板规范最新规范在哪里更新?